SD에듀 수강생 여러분 안녕하세요
2024. 4. 19(금) 03:00 ~ 03:30
서버 점검으로 인해
접속이 원활하지 않을 수 있습니다.
이용에 불편을 드려 죄송합니다.
감사합니다.
SD에듀 수강생 여러분 안녕하세요
2024. 4. 19(금) 03:00 ~ 03:30
서버 점검으로 인해
접속이 원활하지 않을 수 있습니다.
이용에 불편을 드려 죄송합니다.
감사합니다.
카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~4개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 4~6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 |
7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
학습자료실
시험에 필요한 자료를제공해 드립니다.+
첨부파일 다운로드
위치 | 오류유형 | 수정 전 | 수정 후 | 기타 (사유) |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p : 2-464~2-465 번호 : 15 |
정답_오류 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
p : 2-306~2-306 번호 : 12 |
문제-보기(지문)_오류 | [조건] (1) 펌프는 지하층에 설치되어 있고 펌프로부터 옥상수조까지의 수직거리는 50[m]이다. |
[조건] (1) 펌프는 지하층에 설치되어 있고 펌프로부터 최상층 소화전까지의 수직거리는 50[m]이다. |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-424~2-424 번호 : 12 |
해설_오류 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
p : 2-689~2-689 번호 : 11 |
해설_오류 | [해설] ∴ 헤드 총 개수 = 7개×7개 = 49개 |
[해설] 랙식 창고의 높이 4[m]이하마다 헤드를 설치하여야 하므로 2열로 설치하여야 한다. ∴ 헤드 총 개수 = 7개×7개×2열 = 98개 |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-671~2-671 번호 : 10 |
해설_오류 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
p : 2-667~2-668 번호 : 07 |
해설_오류 | [해설] (8) 성능시험배관의 최소구경 ~ 생략 ~ [해답] (8) 32[mm] |
[해설] (8) 성능시험배관의 최소구경 토출량 = (최대 5개) × 130[L/min] = 650[L/min] 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되 펌프의 정격토출량의 175[%] 이상 측정할 수 있는 성능이 있을 것 650[L/min]×1.75=1,137.5[L/min]을 측정할 수 있는 유량계를 설치하여야 한다. 그러므로 구경에 따른 유량계의 규격을 보면
※ 100[%]와 175[%]를 읽을 수 있는 유량계에 맞는 구경은 65[mm]로 선정 하여야 합니다. [해답] (8) 65[mm] |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-607~2-607 번호 : 13 |
오타 | [질문] 방호대상물 규격이 가로 4[m], 세로 3[m], 높이 2[m]인 특수가연물 제1종 있다. 화재 시 비산할 우려가 있어 밀폐된 용기에 저장하였다 ~ 생략 ~ |
[질문] 방호대상물 규격이 가로 4[m], 세로 3[m], 높이 2[m]인 특수가연물 제1종 있다. 화재 시 비산할 우려가 없어 개방된 용기에 저장하였다 ~ 생략 ~ |
|||||||||||||||||||||||
p : 4-484~4-484 번호 : 08 |
해설_오류 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
p : 2-464~2-465 번호 : 15 |
해설_오류 |
|
※ 2-596 04에도 동일하게 적용 |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-431~2-432 번호 : 04 |
해설_오류 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
p : 1-66~1-66 (2) 불활성기체 소화약제 |
개념,공식-설명_오류 | ⑵ 불활성기체 소화약제 여기서, X : 공간용적에 더해진 소화약제의 부피[m3] |
⑵ 불활성기체 소화약제 여기서, X : 공간체적당 소화약제의 부피[m3/m3] |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-335~2-335 번호 : 07 |
개념,공식-설명_오류 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
p : 2-230~2-230 번호 : 13 |
정답_오류 | [해답] ⑵ 15.08[m3] |
[해답] ⑵ 15.09[m3] |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-224~2-224 번호 : 06 |
해설_오류 |
|
※ 2-412 15, 2-555 09에도 동일하게 적용 |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-177~2-178 번호 : 10 |
문제-본문_오류 |
|
※ 2-641 02에도 동일하게 적용 |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-156~2-159 번호 : 06 |
해설_오류 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
p : 2-147~2-147 번호 : 11 |
문제-표_오류 |
|
※ 2-520 08, 2-690 12에도 동일하게 적용 |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-62~2-62 번호 : 04 |
문제-본문_오류 | [조건] • 펌프 흡입배관에서의 마찰손실압 : 0.02[MPa](최대송수 시) (단, 설계기준 온도는 25[℃]이며, 대기압은 1[atm], ~ 펌프 운전 시 배관에서의 속도수두는 무시한다. 1[MPa] =100[m], 1[atm]=10[m]로 한다) |
[조건] • 펌프 흡입배관에서의 마찰손실압 : 0.02[MPa](최대 송 수 시) (단, 설계기준 온도는 25[℃]이며, 대기압은 1[atm] 펌프 운전 시 배관에서의 속도수두는 무시한다) - 삭제 - |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-52~2-52 번호 : 13 |
오타 | [물음] ⑵ 송풍기에 필요한 정압[m3/h]은 얼마인가? |
[물음] ⑵ 송풍기에 필요한 전압[m3/h]은 얼마인가? ※ 2-623 11에도 동일하게 적용 |
|||||||||||||||||||||||
p : 2-5~2-5 번호 : 02 |
문제-본문_오류 |
|
※ 2-256 03, 2-609 02에도 동일하게 적용 |
게시글 관련 도서 (1)